發表於 2017-9-11 13:19:54 |顯示全部樓層
  中廣網海口10月17日消息(記者朱永 通訊員符嘉峻)近日,海南文昌消防對文昌就業和社會保障服務中心的建設項目進行消防設計備案抽查時,發現該建築項目的消防設計不符合相關的強制性要求,屏東泥作工程,違反了《消防法》中的有關規定,文昌消防執法人員經研究決定對該項目的設計單位處以罰款1萬元。

  位於文昌市文城鎮的“就業和社會保障服務中心”項目共地上6層,高22.95米,建築面積3110.53平方米。消防執法人員在對其消防設計進行備案抽查時,發現該工程一、二層設有集中式空調,而未設置自動噴水滅火係統,同時缺少室外消防供水係統,違反了《建築設計防火規範》中的強制性要求。

  其中較為爭議的是關於自動噴水滅火係統的設置問題。据《建築設計防火規範》中的有關規定,設置有送回風道的集中空氣調節係統且總建築面積大於3000平方米的辦公樓等應設置自動噴水滅火係統。消防審核人員給出的整改方案是:“要麼增加設計自動噴水滅火係統,要麼將集中空調改為分體式空調。”

  當執法人員就相關情況對該公司負責人進行解釋時,該負責人對其違法情況表示認同,並表示:“我公司計劃將集中空調改為分體式空調,這樣就可以不用設自動噴淋係統。”

  按《消防法》中的有關規定,文昌消防執法人員依据違法情節,決定對該設計公司處以罰款1萬元人民幣。